国产二区av,国产精品一品二区三区四区五区,99精产国品一二三产区区免费,色综合中文,国产精品久久久av,久久99久,成人在线视频精品

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教!
字體:    評論
FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教!
發表:taoyu001  (2008-8-25 16:07:08)
分類:PLC  |  閱讀:30549  |  評論:12  |  最新評論:2009-7-22 10:45:40 By 劉建陽
大家好,有沒有那位高手知道或者做過FBE40MC和FBS(CB25)通過485口怎樣聯機共享數據啊?用MD3的,希望做過的朋友把例子貼上來。
評論 | 引用

本文共11條評論
.1.  回復:FBE與FBS 485聯機問題?請高手指教!
劉建陽(2008-8-27 21:35:25)  IP:222.76.129.*
FBS和FBE作高速聯機時,要注意以下細節:

1)MD3模式只能由PORT2口來實現,所以FBE-40MC要配FB-DTBR

2)從機要記得 SET M1958;非1號站作主機,要設置R4054,格式為 R4054=55XXH(XX:為欲做主機的PLC站號)

3)如果FBS主機作主站,用FUN 151指令;FBE作主站,用FUN 96指令。

有興趣的朋友可以一試。